Здравейте, да ви доразкажа нашата сага. Понеге у нас стените продължиха да се мокрят, въпреки че инженерът от строителната фирма твърдеше, че това става, защото стените съхнат- не му повярвах. Вчера случайно открихме, мънички капки при връзката на водомера за топлата вода. Течът е бил точно под пломбата. Като са разклатили тръбата почнало да пръска настрани. После почна да тече повече. Оправихме го още вчера. Тръбата била облечена в гофрета и минавала под коридора...
Днес обаче ни правиха хидравличен анализ - тестваха тръбите под налягане и ако пада, значи има спукана тръба. Водопроводните бяха ок. При теста на парното - общият тест - падаше налягането. При тестване тръба по тръба - не.
Вчера си изсуших стената в спалнята - там беше най-малко мокро.
Така че - стискайте палци да почне да съхне.
Между другото у съседите отдолу протече над абсорбатора - отново, там, където при нас ни се намокри ламината и над вентилатора в банята.
Дано да съм полезна на някой друг.

# 16
  • София
  • Мнения: 1 744
А колко пари излезе Термографска диагностика?
Пожелавам ви да няма нови течове.

# 17
  • София
  • Мнения: 2 381
Термографската ни излезе 84 лева. Но аз бързах и си ги платихме ние.
Хидравличният анализ ни го правиха служители, които работят в друг блок на строителната фирма, правила блока ни и не сме плащали.
Дано наистина да нямаме нови течове. Но съхненето ще е бавно.
Благодаря ви!