Термопомпа-големи сметки ток

  • 75 168
  • 135
  •   1
Отговори
# 90
  • Мнения: 1 744
Цитат
Т.е. тези 280лв към момента биха 364лв за 280 м2
Не, не биха били, освен ако външ температури не са като миналогодишните - но тази зима е доста по-мека от предходната. Биха били миналата година, ако цената е таз годишната - надявам се е ясно.

При къщата реално има топлозагуби на цялата площ .
Това включва площта на кота 0, кота 2,81 и кота 5,87 - таванната плоча - това е реалната отопляема площ, която при нас е 180 кв. Таванското е 80 кв - то се отоплява пасивнно, като топлината от долната част се движи нагоре - например -  когато в останалата част на къщата е 21 С, там е 18 С.
И това е само отопление, като не се включва топлата вода.
За да поддържа такава зададена му температура, в случая 21 С на 180 кв котела изисква да поддържа 50 С топла вода в радиаторите при външ темп 0 С, 55С при външ -5С до -15С и 60С при темп -15С до -20С.
Топлозагубата при зид от 60 см позволява да се поддържа 21С при външ 0С четири часа +/-  - това означава, че котела ще поддава газ през четири часа, а няма да гори постояннно както би било ако няма датчик за контрол на температурата. Също така при външ температура примерно -10С, ще подгрява радиаторите по-често - при нашите условия през два часа.
Бойлера, който е с зададена температура 40С, при постоянно слънцегреене, като е днес тук ще подаде, че се нуждае от подгряване чак при залез, т.е. в 17 ч. Т.е няма да има газоподаване към бойлера практически през цялата светла част на деня / зимата/ при слънце - т.е. в един слънчев и сравнително топъл зимен ден ще има разход на газ 0,5 лв/кв м, а в друг - мрачен и студен ден - може да се стигне и до 2 лв/кв.м.
Както се вижда има много ако и обаче в сметките, кое как е изгодно.

# 91
  • Мнения: X
Малко офф ще се вмъкна, но ми направи впечатление стремежът към минимизиране на сметките, който се изразява в закупуване и монтиране на всякакви системи, изолации, машини и пр.
Личното ми мнение е, че вложенията в такива системи от един момент нататък не си струват. Има един малко плаващ минимум, под който няма как да се падне в отоплителен сезон, който зависи най-вече от отопляемата площ, но никак не зависи от начина на отопление.
Аз съм се топлила по квартирите само и единствено на ток. Еми зимните месеци с 2кв печка да направя 100 лв - това са сечковците плюс декември - 300 лв и още макс 50/мес октомври, ноември, март. За 450 лв, уж голямата обща сметка, ме убеждаваха да взема конвектор с разни екстри, който щеше да ми намали консумацията с максимум 20% (все пак аз и готвя и се къпя на ток) но пък цената му беше колкото това, което плащам за цял отоплителен сезон. И за чий?
Сметки за реално 3 студени месеца да се намалят от 500 на 300 лв, независимо на какво се топли човек, просто не си струват 10 инвестиции от по няколко бона.

# 92
  • Мнения: 4 785
А ти можеш ли да ми сметнеш отопление на 250 РЗП къща, която няма изолация, с духалка/конвектор на ток и едва тогава може да си поговорим сериозно за инвестициите и заслужават ли си, не си ли...
Ако квартирите ти са къщи в този обем ок, иначе не ми става ясно от къде са впечатленията и изводите. Защото и ние сега си топлим апартамента с климатик + конвектор и сметките ни са пей сърце, само че говорим за две различни неща - квадратури, топлозагуби и пр.. Ами вярвай ми няма нищо общо с къща. Нито като сметки, нито като характеристики за нуждата от отопление и избягване на топлозагубите.

# 93
  • Мнения: X
но ми направи впечатление стремежът към минимизиране на сметките, който се изразява в закупуване и монтиране на всякакви системи, изолации, машини и пр.
Оптимизирането не е безкрайна величина.
Идеалната среда е може би вакуум, като абсолютен такъв не съществува.
Изчисляване на топлинните загуби:
http://www.termosilikat.com/bg/blog/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0% … %B0%D1%81%D1%82-3

# 94
  • Мнения: X
А ти можеш ли да ми сметнеш отопление
Не, не мога да ти го сметна.
Но всичките ми студентски квартири - нова всяка година - са били първи или тавански етаж с външна северна стена и хлопаща дограма и без изолация. Едната беше с 2 външни стени север-северозапад, а другата 50кв хамбар от къща на гредоред с дупки между гредите. Осезаемата разлика в Т с родната къща беше едно просто локално парно. По него време родната къща нямаше изолация, на долния етаж нямаше никой да топли, а нашето топло пък отиваше към покрива. Настудувала съм се достатъчно, за да си търся топличкото сега.

# 95
  • Мнения: 4 603
За високите сметки - едва ли по форум може да се даде съвет. Една колежка се хвали при всеки повод колко ниски сметки за газ плаща - отопление, вода, печка - до 200-250 лв. за голям апартамент, ново строителство, всъщност етаж от къща, не точно блок. Според нея в близка до тях кооперация плащали ужасно високи сметки, докато не извикали техник да огледа инсталацията. Открил нещо недооправено и сметките намалели.

Аз вече не мога да понасям климатици, след като няколко зими се топлих така. Смених ги с конвекторна печка, сметките ми намаляха, въздухът не изсъхва и не ми вее и шуми. И така де, то не може непрекъснато да намаляваш и оптимизираш, има един разумен минимум.

# 96
  • Мнения: 110
Или си имала конвекционални климатици,или ни премяташ.Конвектора има коефициент 1,докато свестен климатик поне 1 към 3,така че няма как да са ти намалели сметките,поне по физическите закони  важащи на нашата планета!

# 97
  • Мнения: 4 603
Ми не знам по какви физически закони, но ми намаляха сметките. Топля по същия начин. В много студени дни климатика често блокираше - уж работи, а не топли за известно време. Отделно въздуха ставаше непоносимо сух.

# 98
  • София
  • Мнения: 2 995
Лъки, имаш ли представа дали термопомпата работи постоянно или прави паузи?

Ако работи постоянно, за да поддържа тази температура, значи имате сериозни топлозагуби. Покривът добре ли е изолиран?
Ако прави паузи и въпреки това изгаря 4 КВ на час, значи нещо с помпата не е наред. Би трябвало да работи поне с КОП 4 при тези температури.

# 99
  • Мнения: 175
Здравейте, последните наблюдения за разход са :
105кв за денонощие за ТП и БГВ
6кв абсолютно за всичко останало
ТП работи постоянно, то и температурите са доста ниски.
Покрива ни е добре изолиран. Къде имаме топло загуби неможем да разберем.
Относно газта. Който има възможност, отопление само на газ.

# 100
  • София
  • Мнения: 2 995
Странна е цялата работа.
Ние се отопляваме с термопомпа, но водна и разходите са ни доста ниски. По груби изчисления отоплението ни излиза около 500 лв на сезон за последните 4 години, като това не включва топлата вода.

Къщата е малка, с две спални. Минерална вата, 24 см на покрива. Само уточнявам.

# 101
  • Мнения: 4 785
Ние също бяхме решили термопомпа, както виждате и по-предните ми постове, но направихме една по-обстойна консултация, седнахме да помислим и сметнем по-добре и се отказахме. Подадохме заявление за газ, къщата ще е много добре изолирана и се надявам всичко да е ок, живот и здраве ще видим.
По-ефективната ТП е вода-вода, при нея се говори за истински икономии, обаче може да се изчерпа дебита, както ставало често, за да не се изчерпа - 2 сондажа, но всеки от тях е по 10 000 лв. ТП инсталация с бойлера - започнахме да говорим за 30 хил лв. и то без глезотии като контролери за стаи и пр. (но с подово). Ако сложим сондажа - 50 хил. и вече става безумие. Експлоатационен живот на ТП - 10-12 години. Просто не ни излезе сметката.

# 102
  • София
  • Мнения: 6 309
Стана ми интересно, та позачетох темата, макар и не от кора, до кора.
Основното разочарование вероятно идва от "обещанието" за месечна сметка, че и подплатено с точна цифра.  newsm78  Няма как да стане.
Дори и от познат/близък/приятел, какъвто е случаят, доколкото разбрах, не е нормално нито коректно да се дават подобни обещания. Дори и всичко да помислено и изпълнено както трябва, пак.
Относно избора на вариант - ТП в/в, в-ух/вода, газ, ток или каквото и да е, е много относително и индивидуално. Град, район, разположение, изложение и пр.
Марката, която е спомената има 16кВт машина, вероятно вашата е такава или подобна. Каталожният и разход е ~3,9кВт/ч. при максимално натоварване и макс. темп. на водата 55-57 градуса. При положение, че поддържате темп./пом. 22-23 градуса, нещата си идват на мястото.
Радвате се на комфорта и стискате зъби за сметките. Simple Smile

# 103
  • София
  • Мнения: 2 995
Прогнозираните разходи обикновено се дават за оптимална температура, за каквато се счита 18-21 градуса в зависимост от предназначението на помещението. Това е едно от обясненията.

Освен това помпата ни вдига 40 градуса на водата, колкото е максималната температура за подово(ние сме с подово), което е още един фактор. Разходът и е около 3 кв, но не работи постоянно, а около една трета от времето.

# 104
  • sofia
  • Мнения: 8 939

ТП работи постоянно, то и температурите са доста ниски.

Това не е нормално. Не трябва да работи постоянно. Всъщност, за въздух-вода не знам, но вода-вода работи приблизително 1/3 от времето (както е казала Асос).

Мър, защо експлоатационния живот да е 10-12 г? Нашата кара 11-та си година и сменян един кондезатор на платката - нищо друго. То е компресор с топлообменици - или се прецаква компресора, или протича нещо по тръбичките - няма какво друго фатално да се случи.